高楼内部消防系统失效还是“真空”——广州25层高楼“烧通透”调查

新華網广州12月17日電(记者 叶前)一栋25层的高楼,近乎“烧通透”,明火延续焚烧10多个小时……广州市中间高层修建大火拷问咱们:為什麼高层明火没法有用毁灭?是不是消防装备不足?高层修建内部消防體系為什麼没有阐扬感化?是不是“真空”?

    高层火警消防車“力所不及” 眼睁睁看着烧光

15日晚7点摆布,位于广州市中间城區起义路的一栋25层高的大厦產生火警。按照广州119批示中间接警信息,火警15日晚7点摆布起于大厦5楼。现场目睹者称,晚9点摆布,大火已舒展到5层以上的整栋大厦。

消防部分称,直到次日早上6点摆布,现场明火才根基毁灭。现实上,记者16日午时1汐止汽車借款,2点摆布在火警现场看到,仍有零散明火。一场大火明火延续烧了10多个小时,实属罕有。

為什麼大火迟迟不克不及被節制呢?记者當晚在现场看到,用于毁灭火警的高喷車所能到达的高度在10层摆布,再往上楼层的大火则彻底喷射不到。介入救济的广州市公安消防支队战训科科长曾武向记者证明,大火產生後,现场最高的高喷車和云梯為48米。直到火警產生约七八个小时後,广州市今朝所具有的最高的78米高喷車才投入利用。

曾武说,78米高喷車其实不在火警產生地越秀大队,虽然很快告急抽调,但达到火场四周後,因為交通管束和大量大众汇集一时進入不了火场投入救济。

多名现场介入救济的消防兵士坦言,高喷車达不到的楼层只能等其“烧通透”,内里的可燃物烧尽了,火也就天然熄了。有網民讥讽道:犹如雾霾根基靠風吹,大火竟然也根基靠等,何等風趣,何等可骇!

这是不是象征着消防装备配备不克不及知足高层修建火警的需求?广州市消防部分诠释道,高层修建火重要依靠修建内部防火灭火體系,这也是全球通行的做法。中國武警學院消防工程系传授蔡芸也证明,高层修建火警的外部扑救只是一个方面,修建内部的自防自救體系是关头。是以,高层修建的修建设计和分散设计必定要知足消防尺度。

那末,要追问的是,為什麼这栋大厦内部的消防體系没有阐扬感化?

    内部消防體系失效仍是“真空”?

广州市消防部分在诠释為什麼扑救难度大时称,“修建物内部的主動喷淋體系、防排烟體系没法利用”。在火警现场,一些消防兵士更是直言“至关于没有内部消防體系”。

看到一栋25层的高楼近乎全身一片火海的照片,蔡芸也暗示,“很罕有,要末是底子没有安装主動消防體系,要末就是體系有问题,没法正常利用,不然不至于烧成如许”。

记者领會到,早在2010年,还没有办成產权证YKS沙發,的業主在發明接收企業将大厦出租用于堆栈後曾向消防部分投诉,并举报称其“没有获得消防验收”。

產生火警的大中藥補腎茶,厦于1993年由广州市建業房地產成长有限公司投资兴修。1998年因开辟商资金问题不克不及正常运作,导致建業大厦主體工程竣工後烂尾。以後,开辟商拜托广州市信龙企業办理有限公司對建業大厦举行办理和後续扶植事情。

對付大厦是否是底子没有按划定安装内部消防體系,广州市消防支队有关賣力人回应称,这有待火警查询拜访進一步查明。

    高楼消防尤须“练内功”

按國度尺度,10层或24米高的修建為高层修建,跨越100米的為超高层。跟着都會化的成长,在北上广深等大都會,超高层修建已家常便饭,二线、三线都會的扶植规划还屡屡刷新高度,而一般都會住民楼也動辄30层以上,高层修建消防已是都會住民天天均可能碰到的实际问题。

2010年,上海市静安區一幢28层的公寓大楼的產生一块儿出格重大火警,共造成58人灭亡,71人受伤。所幸,这次广州產生火警的高楼并未住人也非职员密集的贸易楼宇,故未造成职员伤亡。

蔡芸说,高层修建的火警扑救,從技能上讲重要靠“自防自救”,除通例的消火栓设置,一般还请求安装主動灭火喷水體系、排烟體系和主動报警装配。此外,分散通道的设计也必需知足高层修建的需求,不然将不克不及获得消防验收。

對付用于出租和贸易的高层修建,也就是國度法令律例上所说的“大众修建”,除消防验收,还必要举行开業前查抄。“若是不如许做,就是违法,消防等有关部分应當果断查处。”蔡芸说。
頁: [1]